月明風清 2015-01-02 09:13:07 | 河北省 安裝算量GQI | 1037查看 4回答
防雷接地問題
如圖,圖紙上白色虛線是40的鍍鋅扁鋼,沿著外墻一圈設置的,內部也有,實際施工時候需要這么做嗎,不是把筏板基礎的鋼筋焊接起來就行了嘛,為什么還需要一圈扁鋼呢,沒有在現場呆過,請高手指點問題補充:這個扁鋼敷設怎么套定額呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、如圖,圖紙上白色虛線是40的鍍鋅扁鋼,沿著外墻一圈設置的,內部也有,實際施工時候必須這么做,這個屬于室內等電位接地線。把筏板基礎的鋼筋焊接起來是把基礎作為接地極考慮的與室內等電位接地不沖突。
2、為什么還需要一圈扁鋼呢,因為這一圈扁鋼是室內等電位接地線,連接室內金屬管道、配電箱等的接地,通過這些接地線傳入基礎接地極,最后傳入大地,所以這個必須做。
3、這個扁鋼敷設套“戶內接地母線敷設”定額,主材按-40*4鍍鋅扁鋼計入。
2015-01-02 09:24:36
-
如圖,圖紙上白色虛線是40的鍍鋅扁鋼,沿著外墻一圈設置的,內部也有,實際施工時候需要這么做嗎,不是把筏板基礎的鋼筋焊接起來就行了嘛,為什么還需要一圈扁鋼呢,沒有在現場呆過,請高手指點
這個是必須做的,把筏板一圈焊接起來不能保證接地的,必須有外圈的接地母線,下面還要有接地極,才能保證接地達到要求的,最后是要做接地測試的。
這個扁鋼套接地母線的定額子目。
2015-01-02 09:50:28
-
按照設計要求施工計算,設計的要求就是實際的需要,是不能去改變它的。
2015-01-02 09:15:29
-
接地母線的設計有幾種情況,你說的包含了兩種,一種是基礎筏板圈梁鋼筋做接地極,一種是用專門的接地母線,室內也用接地母線把各個接地點連接到總等電位箱。
2015-01-02 22:40:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看