學無止境 2020-04-02 02:21:48 | 河北省 安裝預算安裝算量GQI | 797查看 1回答
防雷接地問題
如圖,首先避雷網我計算了,引下線我也計算了??凑f明看的有點蒙了,
1:三層建筑物也需要均壓環??
2:這個圖紙的接地與等電位,我應該怎么計算??
3:本工程的接地我都需要計算什么呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:三層建筑物也需要均壓環??
均壓環也屬于水平接地網,定額中有避雷網“利用建筑物鋼筋接地項”。
2:這個圖紙的接地與等電位,我應該怎么計算??
等電位也需要接地母線、支線,還要計算等電位箱。
3:本工程的接地我都需要計算什么呢?
接地系統、等電位系統都要計算。
2020-04-02 06:48:01