  • 柱縱筋長度問題

    11G 平法,抗震等級四級,18層。第6層的柱,層高3米。該柱為剪力墻暗柱,柱的露出長度如何得出為2040的。露出長度不是應該=max(hn/6,hc,500)+2.3Lle;Lle=56d,長度=500+2.3*56*12=2046

    縱筋長度

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 中間層露出長度=層高-下層露出長度+上層露出長度       下層露出長度=MAX{1/6Hn,Hc,500}    

    上層路出長度={1/6Hn,Hc,500}    這是露出長度的計算式

    2014-12-08 21:43:29 

  • 露出長度是這樣計算,至于尾數的差異,應該是可以不用去管,或長或短沒有什么影響,上層也同樣是按或長或短計算。

    2014-12-08 17:38:54 