柱縱筋長度問題
11G 平法,抗震等級四級,18層。第6層的柱,層高3米。該柱為剪力墻暗柱,柱的露出長度如何得出為2040的。露出長度不是應該=max(hn/6,hc,500)+2.3Lle;Lle=56d,長度=500+2.3*56*12=2046
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
中間層露出長度=層高-下層露出長度+上層露出長度 下層露出長度=MAX{1/6Hn,Hc,500}
上層路出長度={1/6Hn,Hc,500} 這是露出長度的計算式
2014-12-08 21:43:29
-
露出長度是這樣計算,至于尾數的差異,應該是可以不用去管,或長或短沒有什么影響,上層也同樣是按或長或短計算。
2014-12-08 17:38:54
-
建議工程讓廣聯達客服看一下
2014-12-09 10:01:28
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
-
圖是有地下室的首層,圖中鋼筋三維的柱與上面的柱都是在首層畫的,同樣的柱,發現下邊的柱子縱筋往上的露出長度是按HN/3算的,不是應該MAX(HN/6,500,hc)?
-
KZZ柱為什么鋼筋長度計算為層高-本層的露出長度-節點高+節點高+上層墻高
-
如圖,暗柱搭接接頭面積百分率50%,應該是48的,為什么算出來的是52,如果按照100%,也應該是54啊
-
層高是4.45m 計算公式:4350-3550/3+max(3900/6,600,500) 層高-本層的露出長度+上層露出長度 不對呀 求高人指點