241a 2013-09-10 17:35:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 881查看 2回答
暗柱縱筋搭接長度
如圖,暗柱搭接接頭面積百分率50%,應該是48的,為什么算出來的是52,如果按照100%,也應該是54啊
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個搭接是這么算的,是按照錨固來的。 抗震的錨固長度是1.1*34d=37.4d≈37d。。37d*1.4=51.8d≈52d 這個,你看看你的錨固設置里面,是不是設置的一致吧,應該不會出現這種情況
2013-09-10 17:53:35
-
按照11G新規范14的三級鋼筋C40砼它的搭接長度應為:手算為:29*14*1.15*1.4=654mm.軟件計算為:48*14=672mm.比手算長18mm. 也不應該是52啊 (抗震的錨固長度是1.1*34d=37.4d≈37d。。37d*1.4=51.8d≈52d。)看不明白,數據1.1是從何來? 我是鋼筋現場翻樣,不是鋼筋算量的。
2013-09-10 21:12:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看