ad****@vip.qq.com 2014-11-25 11:50:14 | 重慶市 其他專業 | 5763查看 2回答
柱子植筋的露出鋼筋長度計算
四級抗震,2F層高4.5M;3F層高4.5M 原圖紙2樓的柱子鋼筋配筋是4C20+8C16,已經綁扎完畢,沒澆混凝土。 因其他原因停工一段時間后,出了新圖紙,新圖紙2樓的柱子鋼筋配筋是12C22。設計單位要求對2樓的柱子植筋,在柱子四個角各植2根22的鋼筋,每個邊上在各植1根22的鋼筋。植筋合計12根22的鋼筋 縱筋露出長度是按MAX(HN/6,HC,500)計算,但第3層樓露出的鋼筋長短不一,該怎么計算??附個計算式 謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按構造規范執行
2014-11-25 12:18:33
-
參考11G101-1 57頁第5條
2014-11-25 12:24:10
-
原結構新加梁,在原結構上植筋,梁縱筋直徑18,采用雙面焊,那么植筋外露難道只要5d嗎,還是應該留多少出來,依據是什么?
-
在計算梁鋼筋的錨固長度時,Lae的取值是否是按柱子的強度值來確定
梁的錨固是在暗柱中,或是說在剪力墻中,那錨固值的Lae是否按照柱子的砼強度來選定還是別的計算方法?圖紙中這樣的情況是不是說梁與柱子錨固按照35D 喲?是什么依據哦?
-
匯總計算時軟件提示鋼筋計算出錯:直筋長度的計算結果小于0。經過檢查柱、梁、板屬性值發現沒有錯誤。
匯總計算時軟件提示鋼筋計算出錯:直筋長度的計算結果小于0。經過檢查柱、梁、板屬性值發現沒有錯誤。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看