  • 匯總計算時軟件提示鋼筋計算出錯:直筋長度的計算結果小于0。經過檢查柱、梁、板屬性值發現沒有錯誤。

    匯總計算時軟件提示鋼筋計算出錯:直筋長度的計算結果小于0。經過檢查柱、梁、板屬性值發現沒有錯誤。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納


    分析問題:錯誤提示為:直筋長度的計算結果小于0,計算結果為:3000-max(2000/6,1200,500)-1200-max(2000/6,1200,500)

    A.、根據軟件提示,雙擊錯誤提示框的出錯構件名稱,軟件會自幫你找到具體出錯的構件。
    B、.經過檢查柱、梁、板、基礎各屬性值符合圖紙結構要求。再查看計算公式,不難發現該樓層有兩個非連 接區,上層柱鋼筋直徑比下層柱鋼筋直徑大。
    以中間層為例:根據平法P36頁如右圖節點,上層柱縱筋直徑較大時,上層柱會有一個倒插鋼筋,這根插筋向下經過當前層非連接區Max(Hn/6,Hc,500)再與當前樓層鋼筋進行搭接。這樣當前層柱縱筋就有兩個搭接,該層縱筋長度=柱凈高(層高-節點高)-下層露出長度Max(Hn/6,Hc,500)-節點高-非連接區Max(Hn/6,Hc,500)。這樣直筋長度的計算結果小于0就不足為奇了。
    解決方法:就是當前層減少一個連接。比如,減少下層露出長度,你選中下層和當前層同位置的柱子,點右鍵,選擇【屬性編輯器】,展開【其他屬性】,修改計算設置中第10項【抗震柱縱筋露出長度】的非底層修改為0再匯總計算