女王大人 2014-09-13 10:24:50 | 河南省 土建算量GCL2013 | 3740查看 3回答
當暗柱大于剪力墻厚時暗柱要怎么處理
如題,當暗柱大于剪力墻厚時暗柱要怎么處理。 如圖。Q1是200,暗柱是250。如果我將墻劃入暗柱中(這樣鋼筋量是對的)但是之后我導入圖形算量的時候不是不導入暗柱么。那樣豈不是暗柱從250變成200了嗎。算混凝土和模版量不久少了50厚的量嗎?我該怎么處理?還有暗柱部分我該怎么去套定額?是套剪力墻定額呢還是套異形柱定額?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
當暗柱大于剪力墻厚時暗柱要怎么處理
答:當柱厚度大于剪力厚度是,應把柱設置成端柱了。導入圖形算量時用框架柱處理的。
2014-09-13 11:34:17
-
一般情況,暗柱是不能出剪力墻的,與剪力墻厚度是相同的,否則就不能叫暗柱了,你再認真看看施工圖,檢查一下你是否按設計定義構件畫圖布置,如果施工圖就是這樣設計的,這就是設計失誤,可以咨詢設計人員或甲方技術人員,然后按他們的答復計算即可。
2014-09-14 09:19:53
-
你好:咨詢一下設計人員,厚度應該是一致的。
2014-09-13 11:24:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看