匿名用戶 2011-06-23 14:38:57 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1334查看 5回答
框剪暗柱端柱部分不畫剪力墻,裝修時房間點畫不進房間,墻無法延伸怎么辦?
框剪暗柱端柱部分不畫剪力墻,裝修時房間點畫不進房間,墻無法延伸怎么辦?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納本來在鋼筋算量里面暗柱里就應該畫上剪力墻的,暗柱是剪力墻的加強結構。而端柱可以不畫滿,但要畫到中心線。鋼筋導入圖形的時候,暗柱不導入,端柱是要導入的。這樣一來,在圖形里面布置房間就沒問題了,也不用再為了導入的暗柱再套定額而增加工作量。你說的無法延伸,剪力墻用關鍵點的方法是可以隨意拉伸的,不知道你的是什么情況。不行的話就補畫上,端柱的地方剪力墻畫到中心線即可。
2011-06-23 19:20:28
-
建議你先畫剪力墻,然后畫暗柱及端柱。
2011-06-23 14:46:15
-
在算量軟件里暗柱是不需要定義畫圖的,暗柱的位置畫上剪力墻即可(暗柱屬于剪力墻的加強構造,為剪力墻的一部分,套剪力墻相關的定額子目,所以暗柱在算量軟件里是不需要定義畫圖布置的);端柱的位置將剪力墻畫通,使互相垂直的墻相交到墻中心線,這樣就可以布置房間了。
2011-06-23 14:59:48
-
暗柱和端柱部分在圖形里面是不需要畫的 但是剪力墻是要布置上的
2011-06-23 15:53:14
-
如果你要還要畫鋼筋圖,那你就要先畫剪力墻,再畫暗柱,端柱。 如果你不用畫鋼筋了,就只畫剪力墻吧。 裝修時點畫不上去就在不封閉的地方畫上虛墻,虛墻不計算工程量,是必須畫的。
2011-06-24 09:18:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看