匿名用戶 2014-07-09 09:37:26 | 四川省 安裝 | 1593查看 3回答
關于控制電纜支架及電纜頭的問題
下圖的控制電纜需要算電纜頭和電纜支架嗎?2、哪些需要算腳手架搭拆費呢?問題補充:我是四川的
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:RVVP不是控制電纜,是銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套屏蔽軟線。這種導線不需要用電纜支架,也不計算電纜頭。腳手架的搭拆費要計算的。
2014-07-09 09:50:48
-
上述都要計算控制電纜頭。至于電纜支架,要根據配管形式及敷設方法是否計取,如果暗敷不能計取,明敷可以計取。腳手架,點擊‘安裝費用’勾選腳手架,軟件會自動計取的;
2014-07-09 09:49:37
-
補充1 2樓 腳手架根據實際情況計??!你室外暗敷!計腳手架就不合理了
2014-07-09 13:54:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看