ym.***@163.com 2014-07-15 15:40:37 | 四川省 安裝 | 1682查看 1回答
四川09定額,收方未見電纜預留長度,結算是否要計算預留長度
執行的是四川09定額,收方時配電箱電纜未發現預留長度,或者說預留長度只有半箱長。是否要按照定額規定計算,半箱長+電纜頭=3m問題補充:還有就是,已投標工程,在計算電纜的清單量時,是否不再計算波形系數及預留長度
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
執行的是四川09定額,收方時配電箱電纜未發現預留長度,或者說預留長度只有半箱長。是否要按照定額規定計算,半箱長+電纜頭=3m
問題補充:
還有就是,已投標工程,在計算電纜的清單量時,是否不再計算波形系數及預留長度
答:。。。
序號 , 項目 , 預留長度(附加) , 說明
1 , 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 , 2.5% , 按電纜全長計算
2 , 電纜進入建筑物 , 2.0m , 規范規定最小值
3 , 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 , 1.5m , 規范規定最小值
4 , 變電所進線、出線 , 1.5m , 規范規定最小值
5 , 電力電終端頭 , 1.5m , 檢修余量最小值
6 , 電纜中間接頭盒 , 兩端各留2.0m , 檢修余量最小值
7 , 電纜進控制、保護屏及模擬盤等 , 高+寬 , 按盤面尺寸
8 , 高壓開關低壓配電盤、箱 , 2.0m , 盤下進出線
9 , 電纜至電動機 , 0.5m , 從電機按線盒算起
10 , 廠用變壓器 , 3.0m , 從地坪算起
11 , 電纜繞過梁柱等增加 , 按實計算 , 按被繞物的斷面情況計算增加長度
12 , 電梯電纜與電纜架固定點 , 每處0.5m , 規范最小值
2014-07-15 16:00:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看