  • 怎么區分抗震構件和非抗震構件?

    各位老師,請問一,廣聯達官方回答說,基礎構件不屬于抗震結構,但為何建立工程后(剪力墻結構、四級抗震、6度設防),基礎構件的抗震等級默認為四級呢?圈梁構造柱的也默認為抗震?二,剪力墻是抗震的,故暗柱暗梁連梁也都是抗震柱抗震梁??三,怎么區分圖集如11G101中所謂的抗震構件和非抗震構件(錨固搭接長度不一樣)?謝謝

    抗震柱

    抗震梁

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 答:設計總說明中一般都注明本工程的抗震等級的,這是總控性說明。如某一構件不同,在原位中標注的。按標準,所有主體構件都是抗震構件。在使用軟件時,所有列出出抗震欄的,都應按設計圖要求設置設防。有官方文件規定的除外。這是個人的理解。

    2014-05-26 21:41:49 

  • 1.抗震設計結構體系來保證。判斷構件是否為抗震構件,先要看該構件是否
    屬于“抗震結構體系”的一部分;再就是要看是否需要“抗震截面”驗算;
    
    2.一般情況下,次梁和板,不參與抗震計算,也不需要抗震截面驗算,也就是
    說不屬于抗震體系的主要構件,也就不是抗震構件了(如框架結構中縱筋錨固
    錨固長度是la而不是lae、箍筋不需要加密等);
    
    3.特殊情況:板柱體系中的“板”、考慮豎向地震下的“挑梁、挑板”等,因
    參與抗震計算和需要抗震截面驗算,應該就是“抗震構件”了。
    4.建筑結構中凡是用以承受
    
    的骨架承重體系都不屬于非結構,如基礎、框柱、、框梁、次梁、樓面、檁等。
    建筑抗震設計規范對非結構的定義舉例為“除承重骨架體系以外的固定和部件
     
     

    2014-05-26 21:54:16 

  • 1、其實抗震級別高低,只是設計的鋼筋搭接及錨固長度不同罷了,你講的四級抗震及非抗震鋼筋打結機錨固長度是相同的,即四級抗震與非抗震各種要求是相同的。如圖,你認真看看11G101圖集就清楚了。

    2、是的。

    3、你只要根據設計再工程設置里輸入工程設防烈度、檐高后,軟件會自動進行判斷抗震級別的,同時軟件會自動根據工程抗震級別判斷哪些構件是抗震構件,那些構件是非抗震鋼筋的。