匿名用戶 2013-09-24 23:08:45 | 河南省 土建算量GCL2013 | 4187查看 3回答
層高超高板模板的問題
各位老師,像柱這種縱向構件超高時,可以套“柱超高模板”,那板和梁呢,沒法區(qū)分3.6m以下和以上的量了,工程量代碼應該怎么選擇?還有像板如果套做法選了“有梁板”,層高超高模板該怎么選擇呢,謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
定額說明為:2.本分部的現澆混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱(不包括構造柱)、墻的模板是按層高3.6m編制的。層高超過3.6m時可計算超高增加費,執(zhí)行本分部超高增加費子目;每超過lm計算一次超高增加費,尾數不足0.5m者不計(4.1≤h<5.1m可計算1次超高費,5.1≤h<6.1m可計算2次,6.1≤h<7.1m可計算3次) 所以,只要層高大于3.6米,而且超高尾數等于大于0.5米時(即層高達到4.1米時),才可以計算一次超高費(不是層高超過3.6米就能計算超高費的),不是按梁高判斷的,梁、板的工程量均為實際工程量,不是按3.6米以上、以下分開計算的;柱超高工程量同樣是按樓層高度柱的工程量計算的,不是只計算超高部分的工程量的。
2013-09-25 10:13:48
-
各位老師,像柱這種縱向構件超高時,可以套“柱超高模板”,那板和梁呢,沒法區(qū)分3.6m以下和以上的量了,工程量代碼應該怎么選擇?還有像板如果套做法選了“有梁板”,層高超高模板該怎么選擇呢,謝謝 在沒有夾層的情況下,梁板超高實際為樓層的總量; 1、柱、墻超高并不是只計算超高3.6m以上的工程量,而是該樓層全部的工程量(解釋見08定額勘誤);選取代碼就選全部柱、墻的工程量;每超高1m計算一次,尾數不足0.5m不計; 梁板計算方法同柱一樣。
2013-09-25 02:12:09
-
像柱這種縱向構件超高時,可以套“柱超高模板”,若超高,套超高模板子目時是指柱全部樓層高度的工程量,(如層高4.2米,就是柱4.2米高的全部工程量都計算); 那板和梁呢,沒法區(qū)分3.6m以下和以上的量了,工程量代碼應該怎么選擇?是指樓層高度超過3.6米,符合標準的就計算構件的全部體積; 還有像板如果套做法選了“有梁板”,層高超高模板該怎么選擇呢,“有梁板”梁板體積合并,套板超高子目(定額解釋有說明)。
2013-09-25 05:54:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看