造價之星 2014-05-26 11:06:37 | 江西省 安裝 | 930查看 1回答
求解變壓器母線的問題
為什么還要多出來這么一根線,這根線的接地是怎么處理的,應該怎么計算它的工程量,這根線什么作用問題補充:第三個箭頭指示的線,已經(jīng)變成了母線了,這根母線在配電柜間,怎么互相連接的,應該怎么計算工程量,還有YJV-1*185這個的工程量怎么計算,不甚感激?。。?!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第一個是變壓器中性點接地線采用的是YJV-1*185的電纜,第二個是變壓器的外殼接地;對已YJV-1*185的電纜工程量是這樣計算的,就是變壓器上端到變壓器基礎之間的距離再加電纜頭所用的長度,這個一般總長度不超過5米,如果采用硬母線就是3米左右,因為電纜需要制作電纜頭。
2014-05-26 16:20:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看