- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
今天~明天 2014-05-15 16:56:28 | 河南省 其他專業 | 2820查看 2回答
柱主筋與圈梁鋼筋焊接與避雷網安裝子母,引下線子母是否有重復?
1。如果套定額時候已經套了避雷網安裝子母2-943(屋頂鍍鋅圓鋼做避雷帶)、引下線2-946(利用柱主筋)子母,另套柱主筋與圈梁鋼筋焊接與避雷網安裝子母是否與2-943、2-946有重復,有人說套引下線的時候已經包含了焊接,因此不能再套2-946.請問是否重復? 2.如果需要計算,地上17層住宅樓,地下一層,柱主筋Φ14.引下線個數為14個。那焊接個數是否為14*(17+1)*2 ?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不重復,還要套2-946.套引下線的時候已經包含了焊接,是指構造柱上下主筋的焊接
2014-05-15 18:06:12
-
是的,是存在重復,不能再套“柱主筋與圈梁鋼筋焊接”子母。
2014-05-15 17:27:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看