  • 關于安裝地問題?

    1、避雷子目:接地跨接線是啥意思?請舉個例子? 2、避雷引下線利用柱子的2根主筋,計算長度為2根主筋的長度? 3\\避雷引下線的長度計算?從屋頂算到接線卡子,卡子以下算接地母線? 4\\2-752(柱主筋與圈梁鋼筋焊接)子目啥情況算?屋頂有避雷網,利用柱子做引下線,這種情況算不算?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、避雷子目:接地跨接線是啥意思?請舉個例子? 回答:是指所有進入樓內的金屬管道(給水鋼管、采暖鋼管、消防管道等)采用鍍鋅扁鋼)-40*4 (查看相關圖集)與等電位端子箱焊接連接。計算數量,給水管道一處、采暖管道一處.... 2、避雷引下線利用柱子的2根主筋,計算長度為2根主筋的長度? 回答:是。但是必須是2根大于或等于直徑16的鋼筋。若小于直徑16的鋼筋,要增加焊接鋼筋數量,乘以相應增加系數即可。 3\\避雷引下線的長度計算?從屋頂算到接線卡子,卡子以下算接地母線? 回答:避雷引下線的長度是從屋面焊接避雷網處計算到基礎鋼筋。與接線卡子(實際是測試卡子)高度無關。 4\\2-752(柱主筋與圈梁鋼筋焊接)子目啥情況算?【回答:2-752是圖紙要求均壓環(柱主筋與圈梁鋼筋焊接)時才計算】;屋頂有避雷網,利用柱子做引下線,這種情況算不算?回答:不用算。

    2009-04-13 19:21:50 

  • 1、避雷子目:接地跨接線是啥意思?請舉個例子? 回答; 接地跨接線:防雷接地應該形成一個閉和回路后接地,在斷線處應采用接地跨接線,凡用螺栓或鉚釘連接的接地網中的地方,都應焊接接地跨接線,跨接線一般采用扁鋼和圓鋼。 中國最佳造價交流 2、避雷引下線利用柱子的2根主筋,計算長度為2根主筋的長度? 回答;是的 3\\避雷引下線的長度計算?從屋頂算到接線卡子,卡子以下算接地母線? 回答;是的 2-752(柱主筋與圈梁鋼筋焊接)子目啥情況算?屋頂有避雷網,利用柱子做引下線,這種情況算不算? 回答;基礎底板筋縱橫8米間距交叉點,每個按一處柱主筋與圈梁鋼筋焊接子目套定額計算;利用4根柱內鋼筋引下與基礎底板筋焊接,兩根鋼筋按一處柱主筋與圈梁鋼筋焊接子目套定額計算。

    2009-04-13 13:40:58 

  • 1、避雷子目:接地跨接線是啥意思?請舉個例子?答;鋼管穿線接線盒兩側就要做跨接地線 (柱主筋與圈梁鋼筋焊接)子目啥情況算?答;每層接頭處計算 屋頂有避雷網,利用柱子做引下線,這種情況算不算?避雷引下線的長度計算?從屋頂算到接線卡子,卡子以下算接地母線?計算

    2009-04-13 13:49:36 

  • 1、跨接線這個問題其實好多參考書包括綜合解釋上都解釋的不清楚,一般情況我同意流浪者的回答。 2、關于引下線的問題,舉個例子,一處引下線是10米,設計說明是2根16的鋼筋做引下,那么套定額時候的工程量就是10米,而不是20米,因為定額本來就是按2根考慮的,同理,如果是設計要求4根鋼筋引下,定額可以乘以2。 3、引下線計算到基礎。 4、2-752適用均壓環或者是獨立基礎做接地極,地基鋼筋間的焊接。這些在河南的綜合解釋上都有說明。

    2009-04-17 15:00:33 

  • 接地跨接線是指利用建筑物內部鋼筋做防雷引下線的,在鋼筋接頭部位用不小于8mm的圓鋼在接頭兩端跨接(焊接連接),搭接長度不小于6倍的鋼筋直徑。 避雷引下線利用柱子的2根對角主筋的,計算長度為2根主筋的長度,而不是2根主筋相加的長度。 引下線長度為屋面至基礎的長度 柱主筋與圈梁鋼筋焊接在有均壓環的情況下套用 與避雷網連接的情況不用計算

    2009-04-17 15:28:33 

  • 第1個問題和第3個問題我同意浪子朋友的回答。 第2個問題;計算長度(2根引下線)應按單根計算。 第4個問題;引下線與基礎鋼筋焊接時應計算,2根算1處。

    2009-04-13 14:51:04 