匿名用戶 2014-02-27 20:08:30 | 四川省 安裝 | 2381查看 3回答
應急照明線路根數確定
應急照明線路系統圖中標示W(wǎng)EL1回路 WDZN-BYJ-3x2.5 JDG20 WC CC然后在其下方繼續標注WDZN-BYJ-1x2.5 線與WEL1同管,在平面圖中,有些線路標示導線根數4根,還有些地方沒有標示導線根數,那么沒有標示的地方,是按照幾根計算呢?另外,系統圖中,是四根線,為什么線路中,卻有三根的線路呢?還有,在應急照明線路中,進開關的線是幾根呢(零線在此處進開關不)?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這沒有標注的地方就得自己進行分析了,所有的照明線路零線是不用進開關的,火線進開關出來后還是火線但是名字卻叫做開關控制線了
2014-02-28 07:51:21
-
具體得看圖紙的設計意圖,看你的描述,應該是屬于雙電源供電,應急線直接進燈,不經過開關。另外三根線,進開關的只有火線
2014-02-28 14:10:11
-
電氣系統圖中標注WDZN-BYJ-3x2.5--JDG20,表示這回路為三根線,平面圖與系統圖不一致時以系統圖為準。
照明控制線,未標注的線路為兩根線。插座控制線,未標注的線路為3根線。
2014-02-28 15:52:02
-
應急照明配線穿管根數問題?為啥1~2層是穿2根2.5的線,其余樓層是3根2.5的線,是設計的問題嗎
-
回路線為BV-3*2.5,我理解電箱出來鏈接燈這里是3根線,左邊燈連接燈是3根線,右邊也是3根線,為什么圖這里標注的左邊為5,右邊為6,麻煩講解一下,才接觸不咋懂得
-
應急照明線WDZ-BYJ-4*2.5 計算工程量是否需要乘根數
這種WDZ-BYJ的電纜在風機箱回路中也有,例如WDZ-BYJ-7*25等等。在計算過程中是否需要乘根數呢?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看