女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 應急照明線WDZ-BYJ-4*2.5 計算工程量是否需要乘根數

    這種WDZ-BYJ的電纜在風機箱回路中也有,例如WDZ-BYJ-7*25等等。在計算過程中是否需要乘根數呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:請你確認這個型號是電線,不是電纜!計算時要乘以7根25mm2的導線,你這是雙速風機的電機線,其中一根是PE線另六根是接雙速風機的。7*25mm2的電纜我國還沒有生產。

    照明系統的4*2.5也要乘以四的。

    2014-04-17 08:31:34 

  • 同意樓上觀點!

    2014-04-16 21:40:27 

  • 這是電纜,按圖示長度計算就可以了。

    主材費按控制電纜7*2.5就行了。

    2014-04-16 20:47:45 

  • 這本身就是電纜,按圖示長度計算+規程預留長度就可以了。

    主材費按控制電纜4*2.5或者7*25就可以了。

    2014-04-17 07:09:12 

  • 我通過仔細核對后應該乘系數了

    2014-04-17 08:54:45 