衛武 2014-01-10 15:52:27 | 河南省 其他專業 | 9341查看 4回答
剪力墻轉角處鋼筋搭接長度
11G圖集中剪力墻轉角搭接長度要大于1.2Lae,可是廣聯達里計算是按照搭接長度Lle來計算的怎么回事?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:Lle屬于搭拉長度,Lae屬于錨固長度。剪力墻水平筋的搭接長度等于1.2Lae。軟件里是每側按一半計算的搭接長度。計算應該是沒有問題的。
2014-01-10 15:57:11
-
你好!
搭接長度Lle取決于搭接接頭的百分率,而11G規定了剪力墻的水平、垂直鋼筋的搭接長度為1.2Lae,與接頭百分率沒有關系,你在軟件里如圖設置,那計算的搭接長度就是1.2Lae了。
2014-01-10 16:16:15
-
你好:可以在計算設置中設置
2014-01-10 15:54:12
-
在工程設置\\計算設置\\墻身鋼筋搭接長度\\默認是搭接錯開百分率計算改成按平法圖集計算,修改后剪力墻搭接長度為1.2Lae,錯開距諏為500mm。與(11G101-1第70頁)相同。
2014-01-11 08:32:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看