姜軍 2013-11-22 09:29:25 | 河南省 其他專業 | 37238查看 5回答
柱子和剪力墻的豎向鋼筋搭接長度是多少?在11G101哪一頁?
如題。最好能詳細一下。謝謝了。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:這里需要說明一下柱子的豎向筋是按接頭的百分率來計算搭接長度的,而剪力墻的豎向筋是不按接頭的百分率來計算的,是統一的按1.2LAE來計算搭接長度的。
2013-11-22 09:53:47
-
柱子57頁-58頁,墻是70頁
2013-11-22 09:43:44
-
柱綁扎搭接在11G101-1 57,58頁有詳細說明,剪力墻綁扎在11G101-1 70頁有詳細說明
2013-11-22 10:33:41
-
說的直白些,剪力墻的 豎向鋼筋、水平鋼筋的搭接長度是 1.2LaE(1.2La),11G101-1第68和70頁。柱的搭接長度(分兩批搭接即50%)是 1.4LaE(LlE),11G101-1第57頁。
2013-11-22 12:11:25
-
1、搭接長度是有抗震等級,砼標號和鋼筋直徑及鋼筋錯開百分率決定的。
2、先根據表格,計算出來,抗震錨固,然后利用搭接錯開百分率的系數,乘以抗震錨固長度就是搭接長度。
2013-11-22 09:40:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看