  • 計算設置(柱/墻柱)中梁(板)上柱/墻柱在插筋錨固區內的箍筋數量,默認設置與11G101-1不符。

    默認設置是箍筋間距500,但按照下方提示信息里說的來源--11G101-1第61頁--所述:梁上起柱,在梁內設兩道柱箍筋。

    請問為什么會與規范不同?選擇11G101計算規則后不是默認為規范設置嗎?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    墻柱、梁柱在 錨固區域范圍內的非復合箍筋的間距不大于500,且比少于兩個,與規范不沖突。在計算設置中任選一個均可。

    2013-12-20 15:05:59 

  • 已采納

    兩個條件都滿足就行了。

    1、間距不能大于500.

    2、最少不能少于2根。

     

    2013-12-20 15:09:10 

  • 您好 新版本的軟件中基礎插筋的間距和根數設置是不沖突的,2中格式都是可以輸入的,您可以點開在工程設置 計算設置   梁柱到的基礎箍筋數量的選項下的后面的三個小點打開。

    插筋

    2013-12-20 17:32:56 