女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 老師,麻煩您,向你請教一個問題,是關于 柱上板帶與剪力墻墻層連接這個節點問題

    16G101-1中 106頁(4)柱上板帶與剪力墻墻層連接   上部鋼筋錨固 和下部鋼筋錨固 分別是lle和0.4labe+15d 對嗎?
        還有在計算設置中 選擇“柱上板帶/板帶暗梁下部(上部)受力筋伸入支座的長度”中沒有這lle和0.4labe+15d的選項,是不是可以手動輸入。 謝謝老師了哈

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、平法理解:此節點暗梁上部鋼筋和下部鋼筋應該都是錨固都是伸到支座對邊彎折15d, ≥0.4Labe是設計考慮的問題。4號節點比3號節點考慮的的是上部鋼筋的搭接構造,相互搭接長度為lle,同時滿足伸到對邊的長度≥15d即可。
    2、鋼筋軟件中的計算設置是:ha-bhc+15*d,正確的。如圖所示:伸入
    3、如果實際工程有要求,是可以自己輸入公式的。軟件能識別到ha(制作寬)、bhc(保護層)、d(鋼筋直徑)、lae這些都可以識別的。

    2017-06-09 11:48:08 

  • 中間層上部鋼筋的應該是0.4lab+15*d  軟件里面是可以選擇到的答疑解惑

    2017-06-09 08:46:51 