軍筑 2013-08-12 07:43:16 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 863查看 1回答
框架結構中框架柱的搭接問題
在樓層中,兩層的柱筋,上部鋼筋與下部鋼筋數量一致時采用電渣壓力焊;上筋的直徑小于下筋采用綁扎搭接,在鋼筋抽樣中如何設置才能算出實際的接頭呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:選中這幾根柱子。右鍵在屬性里的計算設置里輸入露出長度。按上邊小的主筋算搭接長度值。 軟件里只有當上層主筋直徑大于下層時,會把接頭位置移至下層,上層少算了。
2013-08-12 07:52:21
-
在樓層中,兩層的柱筋,上部鋼筋與下部鋼筋數量一致時采用電渣壓力焊;上筋的直徑小于下筋采用綁扎搭接,在鋼筋抽樣中如何設置才能算出實際的接頭呢?
-
框架結構中的KL和LL應該繪制到暗柱或剪力墻的什么位置
應該畫到外邊緣處?還是相疊一部分,究竟哪一種是正確的,施工的時候是按照哪一種做的??請教老師給予解答!
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看