匿名用戶 2012-08-23 21:03:20 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 2697查看 1回答
03G101-1中框架梁搭接長度LlE的問題
KL-1(1),集中標注上部通長筋為2根直徑14的二級鋼,左邊端支座原位標注4根直徑25的二級鋼,當為抗震時,通長筋與左邊支座附近的搭接長度LlE=LaE*修正系數。修正系數取值時搭接接頭面積百分率我是這樣算的: 1. 根據規范,直徑不同的搭接時按小的計算 2. 搭接總面積為2根25的鋼筋+2根14的鋼筋 3. 2根25的鋼筋截面積=3.14*(25/2)2*2=981.25 4. 2根14的鋼筋截面積=3.14*(14/2)2*2=307.72 5. 搭接總面積為981.25+307.72=1288.97 6. 直徑14的通長筋搭接面積的百分率為307.72/1288.97=23.8% 7. 此時修正系數應該為1.2,但是我看一本書上面的取值是1.4,1.4是50%時的取值,求教。(這本書說的東西都是有依據的,書不錯,這種明了的問題應該不會出現弄錯的現象) 另外圖集表中修正系數有25%、50%、100%三種,如果上述計算方法正確的話,百分率為70%時如何取值,利用線性內插還是向上取值? 如果是線性內插法的話,鋼筋軟件計算設置中縱筋搭接接頭錯開百分率(不考慮架力筋)中的設置只有≤25%、50%、100%,這樣無論怎么設置量都不準(設置25量少,50量多),出線這種情況是軟件本身不完善還是我對圖集理解錯了?規范上說梁正常情況下搭接面積百分率不超過25%,是不是出于這個原因,軟件只有25、50等,假如有特殊性況(搭接面積超過25%,規范說特殊情況允許出現這種可能),軟件怎么處理?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納建議你看一下廣聯達的視頻學習下
2012-08-25 07:35:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看