小新 2013-11-01 14:32:11 | 河南省 安裝 | 3439查看 5回答
關于配電箱調試的疑問
對于電氣系統,是不是套一個送配電裝置系統的調試就好,工程量就是1系統,對于事故照明切換裝置箱,有多少個箱子,就代表工程量?對于弱電消防電的不間斷電源裝置,應該套那個子目?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
有計量/可調試原件的配電箱就應該套
2013-11-01 14:47:44
-
事故照明切換箱是問調試嗎?如果是,你的說法是對的。
根據全國統一安裝工程預算定額解釋匯編,不間斷電源裝置可套用2-254定額子目。2013-11-01 17:10:52
-
配電箱安裝不計算調試費
2013-11-01 14:37:51
-
這個你要看你們工程有沒有把調試這一塊包干了,如果包干了就按一個系統算,然后填上對應的包干價就可以了。
如果不是,建議你去看下定額,,,,低壓之后的調試有
一、送配電系統調試: 配電箱進線斷路器的規格為100A及以上的,按個算
二、雙電源;雙電源分自動投入裝置系統調試以及事故照明系統調試
自動投入裝置系統調試:除事故照明外的雙電源箱
事故照明系統調試:雙電源的應急照明箱。
三、電機自動接線調試:即風機、水泵等的調試,一用一備只算一個調試,一用兩備算兩個。。都是按最高功率的算。定額是分3kw以下的,13kw以下的,30kw以下的,100kw以下的,。。。(這個劃分標準各地不同)
建議你看下你們那邊的定額,我這個是深圳的標準
2013-11-01 18:30:03
-
配電箱不需要計算調試費。事故照明(雙電源切換)箱,需要計算系統調試。消防設備、給排水設備、泵站用電設備等一用一備的,只計算單臺調試。
2013-11-03 15:54:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看