匿名用戶 2017-07-18 11:19:42 | 河南省 安裝 | 1670查看 4回答
關于配電箱預留的問題
我屬于水電安裝單位,現在就配電箱預留洞的問題與土建發生分歧了。土建的建筑圖上已經說明了:施工時必須與結構、水、電專業配合。凡預留洞穿墻,板,梁,及預埋件位置等需對照結構,設備施工圖確定準確無誤后方可施工。但是土建單位覺得這塊不該他預留,洞口面積超過0.3m2,土建方是不是可以增加模板量?但是本地安裝定額里有木配電箱制作,墻洞配電箱制作,我也想自己做箱子預留,但是這塊費用我感覺從甲方很難結算回來,因為土建圖紙已經說明了得土建預留。。比較糾結
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
屬于內部矛盾,還是內部協調解決吧
2017-07-18 11:23:08
-
配電箱的預留洞都是水電施工單位預留的,土建只是配合你的。不是你感覺不能結算回來,這個甲方是必須給的。~~~歡迎追問~~~如果懂了請采納、請點贊~~您的采納就是我們的動力~~希望我的回答對您有所幫助~~
2017-07-18 11:23:51
-
你好:土建方洞口本身就計算了模板面積,同發包方聯系溝通讓發包方出面解決。
2017-07-18 11:24:02
-
但是本地安裝定額里有木配電箱制作,墻洞配電箱制作,我也想自己做箱子預留,但是這塊費用我感覺從甲方很難結算回來,因為土建圖紙已經說明了得土建預留。。比較糾結答:你當然得按計算規則跟甲方結算回來,是自己做的,留下;是土建做的,他會來跟你要的,他不傻。
2017-07-18 11:39:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看