建安 2013-10-26 21:51:08 | 四川省 安裝 | 3462查看 6回答
防雷接地—均壓環
規范要求均壓環設置的垂直間距小于12米,一般情況是每3層設置,但是如果按照規范要求,每層的鋼鋁窗接地線怎樣能夠通過均壓環和引下線相連呢?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按照規范要求,每層的鋼鋁窗接地線有均壓環的樓層金屬窗連接均壓環,沒有均壓環的樓層不需要與均壓環連接,與最近的垂直引下線水平連接即可。
2013-10-26 21:57:59
-
按照設計規范要求,每層的鋼鋁窗接地線有均壓環的樓層金屬窗和欄桿必須連接均壓環,沒有均壓環的樓層不需要與均壓環連接,但金屬窗和欄桿必須與最近的垂直引下線水平連接即可。
2013-10-29 09:14:02
-
同意樓上的回答。
2013-10-27 05:41:25
-
高層防雷做均壓環時,要求把各層的金屬門窗與均壓環連接,首先在各層門窗對應上層的地方,靠窗框的右側垂直敷設一條20*3的鍍鋅扁鋼,將金屬門窗的窗框與鍍鋅扁鋼用不小于4平方的塑銅線連接,之后將鍍鋅扁鋼再與均壓環可靠焊接;每條均壓環都是這樣焊接,直至屋面避雷網。整棟樓的金屬門窗及金屬欄桿都要與均壓環連接。
2013-10-27 05:22:39
-
每層的鋼鋁窗接地線通過與樓板的鋼筋相連、每層樓板鋼筋與于柱鋼筋相連這樣才能夠通過均壓環和引下線相連。
2013-10-27 16:02:26
-
每層的鋼鋁窗接地線怎樣能夠通過均壓環和引下線可以選擇引下線就近焊接連通即可以。
2013-10-27 12:15:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看