初 2019-04-22 16:10:24 | 四川省 安裝 | 2138查看 4回答
防雷接地,請問這個應該計算成均壓環嗎
本次設計利用建筑物基礎作接地體,將基礎底板上下兩層主筋沿建筑物外圈焊接成環形,并將主軸線基礎梁內上下主筋與外圈環形主筋焊接成網狀接地體,無鋼筋的地方用40*4熱鍍鋅扁鋼將接地體焊接。圖里藍色的應該按米計算均壓環嗎?還是接地母線呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個需要結構結構來看,結構圖中圖示的這些地方如果沒有鋼筋,就做接地母線
2019-04-22 16:13:12
-
你好:這些都是接地線,但應該套均壓環敷設利用圈梁鋼筋的子目。
2019-04-22 16:13:19
-
一、有圈梁鋼筋的地方,計算均壓環。
二、沒有圈梁鋼筋的地方,計算接地母線(鍍鋅扁鋼)即:沒有圈梁的均壓環,也按接地母線(鍍鋅扁鋼)計算。
2019-04-22 16:20:57
-
箭頭指向處沒有圈梁需要計算接地母線,指向戶內接地母線子目;其余有圈梁的計算均壓環;
2019-04-23 06:18:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看