  • 防雷接地,請問這個應該計算成均壓環嗎

    本次設計利用建筑物基礎作接地體,將基礎底板上下兩層主筋沿建筑物外圈焊接成環形,并將主軸線基礎梁內上下主筋與外圈環形主筋焊接成網狀接地體,無鋼筋的地方用40*4熱鍍鋅扁鋼將接地體焊接。圖里藍色的應該按米計算均壓環嗎?還是接地母線呢均壓環基礎底

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 這個需要結構結構來看,結構圖中圖示的這些地方如果沒有鋼筋,就做接地母線

    2019-04-22 16:13:12 

  • 你好:這些都是接地線,但應該套均壓環敷設利用圈梁鋼筋的子目。

    2019-04-22 16:13:19 

  • 一、有圈梁鋼筋的地方,計算均壓環。

    二、沒有圈梁鋼筋的地方,計算接地母線(鍍鋅扁鋼)即:沒有圈梁的均壓環,也按接地母線(鍍鋅扁鋼)計算。

    2019-04-22 16:20:57 

  • 箭頭指向處沒有圈梁需要計算接地母線,指向戶內接地母線子目;其余有圈梁的計算均壓環;