面霸 2013-08-05 18:14:42 | 四川省 其他專業 | 15945查看 3回答
什么情況下梁下部鋼筋不伸入支座?
什么情況下梁下部鋼筋可以不伸入支座?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納當梁的下部筋是構造鋼筋的時候,梁底筋不深入支座。 陳青來:鋼筋的截斷點無論定在何位置,都是一個“參照點”。結構設計師要從該參照點往跨內推算出1:該點距按正截面受彎承載力計算“不需要該鋼筋的截面”位置再加上“適宜錨固長度”的距離;2:該點距抵抗彎矩圖上“充分利用該鋼筋的截面”位置再加上“適宜的長度”的距離。兩個距離推出后取較長者,并以此決定截斷幾笓?。因此,截斷點位置距離支座邊緣的多少,均不會影響梁的安全度。3當梁的正彎矩配筋較多時,例如配置兩排甚至三排正彎矩鋼筋,沒有必要全部錨入支座4我國鋼筋混凝土結構節點內的鋼筋“安排”存在一些問題,問題之一就是把不必要的鋼筋也錨入節點,十分擁擠,嚴重影響節點的剛度5把不需要錨入節點的鋼筋在節點外截?,是世界各?guó)的普遍做法。 一丁老師:不伸入支座的梁下部縱向鋼筋――主要在考慮抗震設防的框架中才會出現,為什么呢,因為不考慮抗震設防的框架梁,其配筋在“適筋”區間,數量不多不少,正好滿足進入支座的情形;考慮抗震呢,尤其是8度及8 度以上的高烈度設防,底部配筋就過于密集,因此,抵抗跨中下翼緣受拉的彎矩之底部二排及二排以上縱向鋼筋,就沒必要全部進入支座。
2013-08-05 20:39:26
-
你要看圖集中相關構造節點的。 但必須按照圖紙標注計算,圖紙沒有標注不伸入支座時,是不能隨便確定不入支座的。
2013-08-05 18:19:26
-
截斷點是設計師對該點經過抗彎、抗剪計算得來的,圖集上給出來保守的截斷點距離支座邊緣的距離
2013-08-05 22:57:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看