女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 2013鋼筋繪制剪力墻時轉角暗柱轉角部分需要剪力墻覆蓋不

    如剪力墻兩端為暗柱時,剪力墻必須覆蓋。但是遇到轉角暗柱時,轉角的部分需要覆蓋嗎?如下圖紅線框住的部位。我后來在轉角位置補畫剪力墻,匯總計算后剪力墻有鋼筋量,為什么?是不是設置不對?還是畫法不正確,(我是先畫了暗柱連接剪力墻,后來發現不對,補畫剪力墻覆蓋的暗柱。)還是轉角部分不能覆蓋。如果不覆蓋,在導入到圖形軟件中需要補畫剪力墻很麻煩,有沒有簡單的辦法?下面上圖說明。

    補畫

    線框

    答疑解惑

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 轉角處也要剪力墻覆蓋。暗柱的鋼筋照常計算,剪力墻的鋼筋適當扣減。如果個別之處不盡你意,可以在匯總計算以后點【編輯鋼筋】調整,鎖定,再匯總計算。

    2013-07-18 05:55:57 

  • 你好! 你檢查一下剪力墻的標高是不是和暗柱的標高不一樣,如果一樣的話,暗柱部位的剪力墻是沒有鋼筋量的。 如下圖是剪力墻有轉角暗柱的情況,在暗柱上的剪力墻計算的結果沒有鋼筋量。

    廣聯達服務新干線

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    2013-07-18 06:55:01 

  • 轉角處的暗柱要要覆蓋的,剪力墻必須要覆蓋暗柱。

    2013-07-18 07:29:56 

  • 如剪力墻兩端為暗柱時,剪力墻必須覆蓋。 剪力墻兩端為暗柱時,剪力墻必須覆蓋,遇到轉角暗柱時,轉角的部分也要覆蓋,你仔細查看你的剪力墻和暗柱的屬性是否正確,在正確時,剪力墻和暗柱重覆部分是沒有鋼筋的。剪力墻覆蓋暗柱其中一個目的就是在導入圖形算量時,重覆利用構件圖元和布置裝修的方便。

    2013-07-18 07:41:04 

  • 在鋼筋軟件中,像你說的那種暗柱不用剪力墻覆蓋暗柱,剪力墻覆蓋暗柱沒有用而且軟件不計算鋼筋量,因為同位置以計算暗柱量,不能兩種構件都計算出鋼筋量,那樣就大錯特錯了,所以在鋼筋軟件中剪力墻不用覆蓋暗柱,在圖形算量中剪力墻必須覆蓋暗柱。

    2013-07-18 08:10:31 

  • 暗柱是建立在剪力墻的基礎上的,,,所以該位置一定要布置剪力墻(這樣導入圖形算量時才能保證各個房間是封閉的,方便裝修等后續工作,而且不會漏量),,,我們鋼筋抽量的時候為避免漏算,一般情況下都是先畫墻(導入CAD圖紙,方便定位,很快就能把剪力墻繪制完),后畫柱(暗柱),,,

    2013-07-18 08:18:22 