  • 框梁支座設置問題

    如圖所示的框梁,設計為兩跨,但是中間有有剪力墻和暗柱組成的短肢構件,遇到這樣的情況時,梁的支座該如何設置? 同時,設計上注明:所以剪力墻上均按相應的墻厚設置暗梁,當剪力墻上有框架梁貫通時則不設暗梁。 暗梁的配筋為上部2B20 下部2B20,側面鋼筋同剪力墻水平筋,如果像圖上所示的這種框梁貫通的情況下,暗梁該不該設置,如果按照設計說明不設置,那么暗梁與框架梁配筋不一致這種情況又該如何處理?謝謝各位,望多多指教。

    墻厚

    暗梁

    問題補充:如果說講整個短肢結構作為一個整體設置為支座,那么短肢部分就沒有箍筋了,這該如何處理呢?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    像圖上所示的這種框梁貫通的情況下,暗梁不該設置,如果按照設計說明不設置,那么暗梁與框架梁配筋不一致這種情況,按框架梁的配筋。

    2013-08-20 15:35:59 

  • 遇到這種情況,按框架梁的配筋信息設置計算。