  • 溫度筋的疑問

    圖紙說明:板厚度大于150,板支座附筋間未設鋼筋時,增設A6-150雙向鋼筋,與支座附筋搭接300。 疑問: 一 只要是板,就要配置鋼筋,難道還有素混凝土的板?所以,根本就不存在板支座附筋間未設鋼筋時這種情況。難道是我理解有誤?這里的未設置鋼筋,指的是哪種鋼筋? 二 我這樣操作對嗎?首先建立溫度筋,然后選擇所有厚度大于150的板,全部布置溫度筋。如果這樣可以的話,那軟件會自動判斷哪些板的溫度筋計算,哪些不用計算?

    自動判斷

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:疑問: 一 只要是板,就要配置鋼筋,難道還有素混凝土的板?所以,根本就不存在板支座附筋間未設鋼筋時這種情況。難道是我理解有誤?是的你理解有問題,圖紙說的是板的上筋在板支座筋之間沒有配鋼筋時另加溫度筋,你說的是下筋(錯誤就在這里)。

    二 我這樣操作對嗎?首先建立溫度筋,然后選擇所有厚度大于150的板,全部布置溫度筋。如果這樣可以的話,那軟件會自動判斷哪些板的溫度筋計算,哪些不用計算?好像沒有你說的這個功能,溫度筋是在布置受力筋的界面里布置的,應該是在布置受力筋的狀態下,選擇X、Y向多板布置,選擇上所有要布置溫度筋的板,右鍵后在彈出的選擇里選擇雙向布置,再把溫度筋的信息選擇上去,就布置好了。

    有誤

    答疑解惑



    2013-10-16 07:36:28 

  • 這應該是設計還沒有明確的文字說明,如果是類似:當板厚度150時,板面中部沒有鋼筋時,布置雙向鋼筋。

    這樣的話輸入也只能是用溫度鋼筋了,也是合適的,另外設計也有要求與支座的搭接300,這就需要從工程設置中調整它的搭接值。

    廣聯達服務新干線

    2013-10-15 22:59:30 

  • 設計圖紙說明沒錯,就是這樣,在板厚大于150時,在板支座負筋間未設置鋼筋時,增設Φ6@150雙向鋼筋,意思是:在一般情況下板受力筋就是底筋雙向另外支座加負筋,有的是雙層雙向,這就是有底筋又有面筋,都是雙向的,這就是說在板厚大于150時,在板受力筋沒有設置面積的情況下,就要增設溫度筋,溫度筋與支座負筋搭接300 ,軟件默認是150 ,你可以在設置中修改,未設置筋說明中值得是未設置面筋,你的操作應該是在設置中修改溫度筋與支座的搭接長度,建立溫度筋,在大于板厚150的板中,又沒有設置面筋的板中,布置溫度筋,就對了,軟件會自動計算的

    2013-10-16 07:10:52 

  • 不是的

    這個意思是說明:150厚的現澆板,如果是沒有配置面筋的,就要配置溫度筋。溫度筋與負筋的搭接是300

    不是所有的150厚的現澆板都配置溫度筋。

    2013-10-16 07:07:39 

  • 你的理解確實有點問題,設計說的是如果板上部鋼筋不是通長筋,只有支座負筋,要設置溫度筋,與支座負筋搭接300。你看看板上部鋼筋如果是通長筋,就不要不知溫度筋了

    ?