匿名用戶 2013-10-15 22:33:31 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 820查看 5回答
溫度筋的疑問
圖紙說明:板厚度大于150,板支座附筋間未設鋼筋時,增設A6-150雙向鋼筋,與支座附筋搭接300。 疑問: 一 只要是板,就要配置鋼筋,難道還有素混凝土的板?所以,根本就不存在板支座附筋間未設鋼筋時這種情況。難道是我理解有誤?這里的未設置鋼筋,指的是哪種鋼筋? 二 我這樣操作對嗎?首先建立溫度筋,然后選擇所有厚度大于150的板,全部布置溫度筋。如果這樣可以的話,那軟件會自動判斷哪些板的溫度筋計算,哪些不用計算?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:疑問: 一 只要是板,就要配置鋼筋,難道還有素混凝土的板?所以,根本就不存在板支座附筋間未設鋼筋時這種情況。難道是我理解有誤?是的你理解有問題,圖紙說的是板的上筋在板支座筋之間沒有配鋼筋時另加溫度筋,你說的是下筋(錯誤就在這里)。
二 我這樣操作對嗎?首先建立溫度筋,然后選擇所有厚度大于150的板,全部布置溫度筋。如果這樣可以的話,那軟件會自動判斷哪些板的溫度筋計算,哪些不用計算?好像沒有你說的這個功能,溫度筋是在布置受力筋的界面里布置的,應該是在布置受力筋的狀態下,選擇X、Y向多板布置,選擇上所有要布置溫度筋的板,右鍵后在彈出的選擇里選擇雙向布置,再把溫度筋的信息選擇上去,就布置好了。
2013-10-16 07:36:28
-
這應該是設計還沒有明確的文字說明,如果是類似:當板厚度150時,板面中部沒有鋼筋時,布置雙向鋼筋。
這樣的話輸入也只能是用溫度鋼筋了,也是合適的,另外設計也有要求與支座的搭接300,這就需要從工程設置中調整它的搭接值。
2013-10-15 22:59:30
-
設計圖紙說明沒錯,就是這樣,在板厚大于150時,在板支座負筋間未設置鋼筋時,增設Φ6@150雙向鋼筋,意思是:在一般情況下板受力筋就是底筋雙向另外支座加負筋,有的是雙層雙向,這就是有底筋又有面筋,都是雙向的,這就是說在板厚大于150時,在板受力筋沒有設置面積的情況下,就要增設溫度筋,溫度筋與支座負筋搭接300 ,軟件默認是150 ,你可以在設置中修改,未設置筋說明中值得是未設置面筋,你的操作應該是在設置中修改溫度筋與支座的搭接長度,建立溫度筋,在大于板厚150的板中,又沒有設置面筋的板中,布置溫度筋,就對了,軟件會自動計算的
2013-10-16 07:10:52
-
不是的
這個意思是說明:150厚的現澆板,如果是沒有配置面筋的,就要配置溫度筋。溫度筋與負筋的搭接是300
不是所有的150厚的現澆板都配置溫度筋。
2013-10-16 07:07:39
-
你的理解確實有點問題,設計說的是如果板上部鋼筋不是通長筋,只有支座負筋,要設置溫度筋,與支座負筋搭接300。你看看板上部鋼筋如果是通長筋,就不要不知溫度筋了
?
2013-10-16 08:34:27
-
板受力筋是雙層雙向布置的,結果結構說明中又要求雙層雙向布置a6-300的溫度筋?這樣設計合理嗎?軟件上又該如何繪制上去呢???
-
“板厚120,板底鋼筋為雙向c8-200,其板頂未配筋應配置c6-200的溫度筋”,那這個溫度筋是雙向布置嗎??
-
,圖紙寫的是現澆板開間大于4m的房間設溫度筋,a6@200雙向, 開間指的是那邊啊,還是有一邊大于4m就得設 ???
-
圖紙上:負筋為C8@200,屋面板負筋在兩個方向均拉通一半(隔根拉通)。 我在軟件中定義負筋為C8@400,溫度筋定義C8@400?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看