pingfan 2013-04-28 14:35:07 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 961查看 5回答
溫度筋布置
“板厚120,板底鋼筋為雙向c8-200,其板頂未配筋應配置c6-200的溫度筋”,那這個溫度筋是雙向布置嗎??
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納“板厚120,板底鋼筋為雙向c8-200,其板頂未配筋應配置c6-200的溫度筋”,那這個溫度筋是雙向布置嗎??定義板受力筋,選擇為溫度筋,水平、垂直方向都布置,即雙向布置;板上有負筋及負分布筋的,軟件計算的溫度筋是與板上負筋搭接長度150;不會計算重復。
2013-04-28 15:01:01
-
板厚120,板底鋼筋為雙向C8-200,其板頂未配筋應配置C6-200的溫度筋,溫度筋應該是雙向布置。
2013-04-28 14:41:09
-
溫度筋只是和負筋搭接,計算設置內有,要按結構說明的搭接長度設置。軟件默認的是溫度筋的搭接長度。
2013-04-28 15:02:36
-
如果沒有負筋就是雙向布置
2013-04-28 14:50:21
-
溫度筋是雙向布置的,正因為負筋是非通長筋,一般才會布置溫度筋的(如果面筋為通長筋,就不會有溫度筋了)
2013-04-28 15:22:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看