qqwwqing 2013-06-21 09:02:20 | 江西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3519查看 4回答
現澆空心樓蓋板 厚度500 該如何設置及配筋?有圖
如下大樣 該如何設置 土建計算 在板內放置暗梁來填充嗎? 沒有支座能設置梁?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、3圖是現澆空心樓蓋板的后澆帶大樣,按后澆帶定義布置。 2圖是現澆空心樓蓋板;鋼筋算量中按現澆板定義,A8拉筋在板的拉筋中定義,上下筋按板受力筋定義布置。
2013-06-21 09:18:35
-
你好:從你的截圖中看出,填充物之間是沒有設計暗梁,是加了一拉筋來鉤住上下層板筋,防止填充物上浮。軟件里直接用板定義,定義上拉筋矩形布置的信息。受力筋是雙層雙向布置的。 目前鋼筋下料軟件里面可以定義空心板,2009里沒有??梢允止た鄢畛湮锏捏w積。 是的2013里也沒有。
2013-06-21 09:30:26
-
中間是有暗梁的,圖紙上應該有標注和說明的
2013-06-21 09:09:34
-
在板內放置暗梁來填充嗎? 沒有支座能設置梁 不能,沒有支座不能設置梁
2013-06-21 09:09:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看