藍天 2013-06-18 21:41:38 | 重慶市 其他專業 | 1210查看 1回答
梁鋼筋的錨固計算
G`101圖集中梁錨入柱的鋼筋的錨固值是按柱的混凝土標號還是按梁的?(從哪兒看得出來根據).一個項目柱的標號是C40,梁是C30,則梁的錨入柱的鋼筋的錨固值是按柱的混凝土標號還是按梁的?(如何找到說服施工方的根據?)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這里有個定額站的答疑解釋,你參考下,和你的類似。 【問】、在鋼筋混凝土框架結構中,梁柱的混凝土強度等級不同時,節點處梁的受力鋼筋錨固長度,應該按照柱混凝土強度等級計算,還是按照梁混凝土強度等級計算? 【答】:鋼筋混凝土框架結構中,梁柱節點處梁受力鋼筋的錨固長度應該按照鋼筋所錨固處的混凝土強度等級計算。也就是說看【錨固鋼筋的那部分混凝土的強度等級】,而不是單純的規定柱還是梁。因為計算鋼筋的錨固長度,主要的是由混凝土對鋼筋的握裹力所決定的。如果鋼筋錨固在強度等級較高的混凝土區,就應該按照強度等級較高的混凝土強度等級計算,如果鋼筋穿過強度等級較高的混凝土區,那就應該加權分配、分別計算,或者保守一點的按照錨固長度比較長的計算
2013-06-19 05:06:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看