女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 你好我想問下一般人防地下室的鋼筋含量是多少 11400m2 我算出的鋼筋含量才86kg/m2

    是不是太少了?。∏罄蠋煄椭?!謝謝了!
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    【您好,再對照圖紙找一下看看是不是漏下了哪些構件,工程設置中的錨固搭接是需要修改的。含量人防地下室120左右。供參考】

    2013-06-17 09:39:26 

  • 如果單單是地下室,鋼筋含量是偏少,如果還是高樓層的話鋼筋含量還可以達到130kg/m2呢。

    2013-06-17 09:34:50 

  • 地下室人防鋼筋含量約在114公斤左右/平方米,86公斤/平方米是少了點。地下室墻體暗柱比較多,仔細查看暗柱鋼筋是否深入筏板底座,還有筏板馬凳鐵有的圖示未表明,但施工是一定要做的。

    2013-06-17 10:04:36 

  • 有點低,人防結構:150~180KG/平方。

    2023-01-16 21:33:02 

還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看