  • 暗梁遇到暗柱和框柱

    1、暗梁遇到暗柱時,暗梁的上下部鋼筋要斷開嗎?(暗柱不在剪力墻端部時) 2、暗梁遇到框柱時,暗梁的上下部鋼筋要斷開嗎? 3、如圖1,剪力墻遇到框柱,為什么剪力墻的水平筋不斷開呢?

    端部

    問題補充:如上圖,剪力墻遇到框柱是連續通過,還是畫到框柱邊?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    按通長計算暗梁的鋼筋。

    2013-06-13 17:32:29 

  • 已采納
    以上三個問題都不需要斷開,按通長計算,軟件會跟據鋼筋的定尺長度及相應制圖集等規則計算。 補充問題,剪力墻遇kz連續通過,鋼筋不斷開。

    2013-06-13 22:37:48 

  • 已采納
    暗梁遇到暗柱和框架柱不斷開,通長繪制過去計算。 剪力墻遇框架柱時連續通過,鋼筋不斷開

    2013-06-14 08:55:53 