  • 電井防雷接地

    圖紙中規定電氣豎井內接地干線每三層與樓板鋼筋做等電位聯接,其做法是怎么樣的?工程量如何計算?套用什么定額?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    用鍍鋅扁鋼或鍍鋅圓鋼連接到外墻圈梁上。其長度是電井到外墻圈梁的長度,套接地母線沿墻面或混凝土面明敷。

    2013-06-13 09:48:41 

  • 圖紙中規定電氣豎井內接地干線每三層與樓板鋼筋做等電位聯接,工程量按均壓環敷設計算,套用相應定額。

    2013-06-14 14:39:59 

  • 圖紙中規定電氣豎井內接地干線每三層與樓板鋼筋做等電位聯接,工程量按接地跨接線計算,套用相應定額。

    2013-06-13 18:00:26 