410371245@qq.com 2013-06-06 09:59:51 | 河北省 安裝 | 360查看 3回答
關于排水定額
排水的立管穿樓板套管給不給,有什么依據
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納排水管一般不設套管,只留洞;在排水管安裝定額中包含留堵洞眼費用,因此套管費用不予支持; 如設計要求預留套管,則應計??;
2013-06-06 10:07:29
-
一般施工不加套管,因此也不用計算。
2013-06-06 10:16:52
-
依據就是設計說明。 在現場,排水管道在沒有設計說明的情況下(塑料管),一般都不做套管,需要防水的的地方就加個阻水圈(20世紀還沒這個東西,直接用砂漿在管道周圍堆高一點)。 另外現在經常使用降板的衛生間,如果做套管的話,橫支管的高度會不夠,都是直接將防水層直接涂抹到管上。
2013-06-06 10:06:46