哆啦咪 2013-06-04 11:09:45 | 廣東省 土建 | 2434查看 2回答
關于溫度筋
我的圖紙上本來就畫了底筋和一個方向的跨板面筋,那現在我要布溫度筋的話,那是不是要把這個跨板面筋給刪除了 溫度筋的說明:屋面(天面)板及厚度大于150mm的樓層板抗裂鋼筋為?8@200,與支座負筋滿足受拉搭接要求,如溫度筋與支座負筋相同則拉通即可,并與原有鋼筋自身形成網狀。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖紙上本來就畫了底筋和一個方向的跨板面筋,那現在我要布溫度筋的話,那是不是要把這個跨板面筋給刪除了,不能刪除,布置有面筋的方向不再布置溫度筋,另一方向需要布置溫度筋;溫度筋在軟件中與支座負筋的搭接默認長度150; 溫度筋的說明:屋面(天面)板及厚度大于150mm的樓層板抗裂鋼筋為?8@200,與支座負筋滿足受拉搭接要求,如溫度筋與支座負筋相同則拉通即可,并與原有鋼筋自身形成網狀。 溫度筋就是用于最頂層的;中間層板厚度大于150mm的設置抗裂鋼筋,就是面筋; 如溫度筋與支座負筋相同則拉通即可,并與原有鋼筋自身形成網狀。就是若溫度筋規格與支座負筋相同的,支座負筋及溫度筋都不用設置了,直接按面筋布置。
2013-06-04 16:07:10
-
該跨板內一個方向設有跨板面筋,則另一方向應設有跨板面筋的分布筋。該跨板內不設溫度筋。 是的。溫度筋是在“厚度大于150mm的樓層板”中只設有支座負筋(也就是該跨板中間上部沒有設鋼筋)的情況下,需要設置溫度筋。
2013-06-04 11:19:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看