君寶 2013-05-30 21:13:07 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2304查看 2回答
一些超高構件套定額(圖形算量)
在網上看到一個問題,如圖1.自己也有幾個問題,第一是我直接換算高度可以嗎?有什么不同?第二是400*400 高4.8m的柱,4.8m-3.6m=1.2m 這里是按2個每增加1m計算嗎?第三是出現了超高,是否要計算一個降效費用,我套了一個例子如圖2 。第四是降效定額中工程量表達式是選1還是2好點,如圖3 墻、梁、板都是這樣套?。肯M敿氄f(shuō)明一下。謝謝問題補充:現在就是想知道,超出的高度是1.1m-1.9m小數部分是怎么處理的?小數部分不夠1m是不是就不要計算,直接計算一個超高1m就可以了?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
第一是我直接換算高度可以嗎?有什么不同? 這要看當?shù)囟~當中是如何規定的,我們這邊沒有換算高度這一說,只能是按照超高步數套取對應子目,如圖1。 第二是400*400 高4.8m的柱,4.8m-3.6m=1.2m 這里是按2個每增加1m計算嗎? 定額當中規定“現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度(即室外地坪至板底或下層的板面至上一層的板底之間的高度)以3.6m以內為準,超過3.6m部分,另按超過部分計算增加支撐工程量”,你按照柱的實際層高計算出來,如果結果大于1、小于等于2,那么就是要按超高兩步計算,如圖2。 第三是出現了超高,是否要計算一個降效費用,我套了一個例子如圖2 。 我們這邊的定額中,超高降效和模板支撐超高是兩碼事。超高降效指的是“建筑物檐高20m(層數6層)以上的工程,由于超高施工降效的影響,垂直運輸吊裝機械的降效以及由于自來水不足所需增加的水泵等”,你要根據當?shù)氐亩~規定選擇合適的子目。 第四是降效定額中工程量表達式是選1還是2好點, 我不知道你們那邊定額對于人工、機械降效是如何規定的,應該按照它規定的起點計算超出部分的工程量才對。
2013-05-31 11:37:25
-
第一是我直接換算高度可以嗎?有什么不同? 最好不要直接換算,因為搜經有給你超高模板子目了不要高的那么復雜化。 第二是400*400 高4.8m的柱,4.8m-3.6m=1.2m 這里是按2個每增加1m計算嗎? 答:超高高度=4.8-3.6-板厚,不是你的4.8-3.6=1.2m,這里的套取超高定額子目后你可以整個子目乘以你的超高高度。 第三是出現了超高,是否要計算一個降效費用,我套了一個例子如圖2 。 你好模板超高和超高降效是兩個單獨的項目,如果你的工程高度滿足超高降效率的要求你就可以套取這個定額子目,他們兩個是互不影響的。 第四是降效定額中工程量表達式是選1還是2好點,如圖3 墻、梁、板都是這樣套??? 答:兩個答案都不是,一般降效定額不變在圖形中套取的,你可以在吧圖形導入計價軟件后 整個工程一起套取。如圖:
2013-05-31 08:18:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看