匿名用戶 2013-05-29 11:12:38 | 河南省 其他專業 | 454查看 4回答
有經驗的施工員幫幫忙,謝謝
如圖,這是兩棟樓的伸縮縫位置,不是一個老板包的,那個樓加固模版后,這邊沒有足夠的空間支模,若是不讓那邊拆開,有什么辦法能讓這邊順利打灰。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納現做的費模板,后做的好施工。 這種情況很普遍,一般協商解決就好了。如果對方遲遲不拆模板,往上你就不讓他在你這邊施工就完了,或者他澆注混凝土后你給他拆掉就行了。你這邊施工就在縫內放18-20kg/m3聚苯板然后支模板就行了。 按圖示狀態你只能等,誰讓你干到后邊了呢。再下一層施工的時候采取來年各種方案解決,一是同步施工,中間夾苯板,一套模板支撐體系下來,再有就是等他拆模后按上述方法再做。
2013-05-29 12:24:18
-
如圖,這是兩棟樓的伸縮縫位置,不是一個老板包的,那個樓加固模版后,這邊沒有足夠的空間支模,若是不讓那邊拆開,有什么辦法能讓這邊順利打灰。 一種方法就是等那邊拆除模板后再施工,另一種方法就是兩邊協商一下,兩個梁同時施工,兩邊都支上模板,模板之間加上木楔子,同時加固?;蛟趦赡0彘g加泡膜板。
2013-05-29 16:24:57
-
在中間添加泡沫板即可解決這個問題
2013-05-29 11:13:43
-
必須等對邊拆模板后這邊才能施工?。。?/div>
2013-05-29 11:15:04
其他類似問題 查看更多
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看