女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 箍筋保護層計算問題

    結構總說明規定柱子縱筋厚度30,箍筋保護層為15(沒說不少于15),現按軟件默認計算鋼筋,對量過程中,施工單位不同意保護層按30,要求15計算,請問如何正確計算此工程量?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 新規范對保護層進行了修改,是按照以最外層鋼筋(包括箍筋、構造筋、分布筋等)進行計算的,你這個最多能用30-箍筋直筋 的保護層來計算。你想用30恐怕費勁了點

    2013-05-28 15:49:04 

  • 你這設計的保護層描述有問題,除非你這的箍筋直徑是15mm鋼筋,否則就無法滿足要求了,況且現在已經是執行新圖集要求,新圖集是按箍筋計算保護的。

    2013-05-28 10:03:23 

  • 如果涉及有要求,柱子的箍筋保護層厚度是15,就應該調整保護層的厚度的

    總說明

    2013-05-28 10:03:15 

  • 你看你是03G的規則還是11G的規則 如果是03G的 那保護層設置成30是必須的 應為03G本身的保護層就是算到縱筋邊的 這個可以去查看圖集 如果是11G 那保護層設置成15 因? 11G 保護層是算到最外邊鋼筋的外邊緣的

    單位不同

    2013-05-28 10:03:45 

  • 柱子的縱筋的保護層是30,但箍筋的保護層肯定要小于30因為箍筋在縱筋外側,那你們需要確定一下是按中心線計算還是按外皮計算,如果按外皮計算的話保護層=30-箍筋直徑

    2013-05-28 10:02:26 