liyalei8951099@163.com 2013-05-23 16:48:12 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3225查看 5回答
關于輕型井點降水的問題
各位前輩,輕型井點降水定額里是降水工程 井點排水 輕型井點 井管深7m 安裝、拆除,但是我們要降18m,降的越深難度越大,我們應該怎么樣套定額,還有剛才領導問我挖土方也是挖10m肯定比挖1m難度大,我應該怎么套定額呢
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
先說挖土,如果是10m深的土方,是不能一次挖成的,至少需要兩次,這是受挖機臂長的限制的。定額也是根據挖機的情況來編制的,故不能調整。人工的需要補充定額。 輕型井點降水,需要做補充定額。
2013-05-23 16:55:21
-
降水深度達到18米,已經不適合用輕型井點降水了,如果非要用,增加的費用及后果自負。定額是按照合理的施工工藝考慮的。
2013-05-23 16:59:32
-
你這個要降水18米深,沒有合適的定額可套,要根據施工組織設計由甲方簽證認可,按實際發生計算費用。
2013-05-23 19:01:13
-
定額輕型井點井管深7m 安裝、拆除,實際施工降水深度是18m就不應該采用輕型井點降水的方案;應該采用大口井潛水泵降水方案。
2013-05-24 05:53:23
-
建議你套用水泥管深井井點降水A15-56、A15-58。
2013-05-24 08:11:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看