  • 關于梁添加側面構造鋼筋的問題?

    如圖,該梁有4跨,梁信息為200*500,板厚度為100,請問第二跨右支座處無板處是否要添加側面鋼筋?如要添加應用何種方法? 謝謝大家!

    第二跨

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 這也要根據設計要求進行設置,否則設置了也是竣工結算核對時,業主發現也是通不過的,因為它沒有計算的依據。 “謝謝回答!圖紙有要求大于450的要求設置構造鋼筋,但此種情況不知道是否要添加及如何添加?是手算還是軟件可以處理?”可以在原位標注相應跨中輸入。

    側面構造鋼筋

    2013-05-22 23:20:41 

  • 這個可以不用加的 因為他并不是一整跨都是大于450的部分 只是一條梁中的一跨的一小部分是小于450的 這也不至于梁側會開裂 當然你想設置也行 軟件有生成側面鋼筋的功能

    答疑解惑

    2013-05-23 00:24:55 

  • 你好! 嚴格來說在第二跨沒有現澆板的部位是要添加構造側面縱筋的,因為沒有現澆板時腹板高度是從梁頂開始計算的。 添加時在如圖所示的位置將梁打斷,然后在原位標注里輸入該段的側面構造縱筋,之后再將打斷的梁合并,匯總計算后,側面構造縱筋就只有這一段有。

    廣聯達服務新干線

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    2013-05-23 07:07:32 

  • 按照標準圖集11G101-1第87頁“梁側面縱向構造筋和拉筋”的說明第1條:當ha≧450時,在梁的兩個側面應沿高度配置縱向構造鋼筋,.........。你的梁為200*500,板厚度為100;沒有達到450,所以不需要配置縱向構造筋。

    2013-05-23 05:13:12 

  • 圖紙沒有標注就不用增加。要是按要求增加就在原位標注里設置即可。

    2013-05-23 07:31:36 

  • 梁側面鋼筋是按圖紙要求輸入的,不是你想加就加,是要通過計算的,一般設計都會注明梁側面鋼筋的規格、種類、數量的。

    2013-05-23 09:17:01 