510056894@qq.com 2013-05-21 21:44:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 534查看 3回答
這個樁承臺
這個樁承臺的配筋怎么配,還有底板那個彎鉤還是彎折,軟件默認的是90度向上的,我怎么才可以設置到180度的?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納對于鋼筋的180度彎勾,它也只是顯示是鋼筋而已,至于是否是需要180度的彎勾,就要看鋼筋的級別,一級鋼才是需要有180底的彎勾,二級鋼以上就不需要了。90度的彎折就要看設計標注的長度了。
2013-05-21 21:53:42
-
這個樁承臺你不必按樁承臺定義,你可按獨立基礎定義就可以,改成環(huán)式配筋就可以解決問題了
2013-05-21 22:23:27
-
這是板式配筋,設置好面筋彎折長度,那個底筋是沒有彎鉤,因為它是三級鋼,用斜杠的方式輸入如:C25@150/C18@200,杠前為底筋,后為面筋
2013-05-22 07:25:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看