李軍 2013-05-21 10:37:57 | 四川省 安裝 | 7616查看 3回答
電氣安裝工程中腳手架搭拆費
電氣安裝工程中未超過5米就不腳手架搭拆費???
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電氣安裝工程中,未超過5米也計算腳手架搭拆費。超過5米要計算超高費的。
2013-05-21 10:49:04
-
腳手架搭拆和操作物高度是沒有關系的。都需要記取腳手架搭拆。
2013-05-21 10:52:07
-
安裝工程各冊的腳手架搭拆費是作為施工措施項目計算,并執行施工措施項目的相對應套項。安裝所涉及專業安裝工程的定額工日為計算費用基數。因此對于電氣安裝工程無論是5m以內或者5m以上都得計算腳手架搭拆費。 對于超過5m以上操作物部分則是另行計算超過增加費的。
2013-05-21 11:12:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看