匿名用戶 2013-05-17 09:16:06 | 河南省 土建算量GCL2013 | 4679查看 6回答
層面的1:8水泥珍巖2%找坡,最薄處20,其厚度怎么確定,
不是求的平均厚度嗎,為什么老預算員都是算的80厚,其建筑層面的總長56M,寬不到12M,如果按56米算=(56-0.24)*2%然后除以2加上20厚度最后才等于76厘米,,, 例2:是凸出來的層面保溫,長8.3M寬1.9米其厚度怎么會是63MM,應該是28.6呀, 怎么回事,,老預算員的不會錯呀,請問是我的公式那錯了,還是思路不對,望專家明示,《結構說明里只標注了聚笨板70厚 》層1做法是05YJ8,另一個YJ12
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是你公式基數用錯了吧 先說你的第一個問題:屋面應該是南北向找坡吧(按上北下南),那應該是12米的一半乘以2%除以2再加上最薄處20厚,這就是80厚 第二個:按照找坡方向應該應該是東西向的(還是上北下南),那就是4.3米乘以2%除以2再加上最薄處20厚,然后也就是63厚了
2013-05-17 09:32:20
-
理解的分歧; 1、找平層的起點是排水口(排水溝),終點是分水線,坡度是分水線到排水口的實際長度,乘以坡率得出分水線的厚度(需增加最薄處厚度) 分水線到屋面平面圖中找 1、12m為屋面寬度,若是排水溝寬度為300mm,中分水,找坡層厚度計算為: (12/2-0.3)*2%/2+0.02=77mm 那厚度怎么回80厚呢,如果按你上述說的,只會更薄呀,你覺得80厚靠普嗎,我就覺得太厚了 單位是mm,換算成m是0.08m,實際應為0.077m(大致),要看建筑圖
2013-05-17 09:26:19
-
找坡都是短向找坡,如下圖: 你圖紙總寬度是12m 那么單項找坡就是6m 計算公式:6*0.02/2+0.02=0.08m所以老預算員是對的,你方向搞反了。
2013-05-17 09:33:59
-
80厚肯定厚了,這個問題其實比較難解決的,如果要求精確的話,你就要多算幾個點的厚度(越多越精確),然后在加權平均。落水口肯定是最薄的20厚。(算量沒有老新之分,有問題那就是錯的)
2013-05-17 09:55:16
-
一般計算屋面保溫層厚度是按照屋面寬度除以2乘以2%再除以2加上最薄處的厚度計算的,如你講的計算式為:12000/2*2%/2+20=80mm,老預算員計算的是正確的。 陽臺頂計算方法為8300/2*2%/2+20=61.5mm,老預算員計算63稍微大了一點,也是可以的。 如果詳細計算應該屋面分水線兩側(到邊)的長度計算,屋面分水線不在中間時,應該按最長的坡計算,會更加厚一些的,總之保溫層不會與現場實際用量一點不差的。
2013-05-17 10:22:51
-
屋面找坡應該按排水方向找坡也就是按房屋的寬度,如果是單坡屋面按屋面的 總寬度找平均厚度,如果是雙坡方向排水按屋面分水線開始向排水方向找出尺 寸求出平均厚度,不能用屋面的總長度計算找坡的平均厚度,按總長度找平均 厚度方向搞錯了。
2013-05-17 10:58:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看