  • TMY-4x(2x120x10)+PE120x10表示什么意思?

    各位老師好,這個是在一個低壓配電系統圖中遇到的,本人未做過配電工程的預算。圖上是這樣描述的 I段母排 0.4/0.23KV TMY-4x(2x120x10)+PE120x10 請問這個這個表示什么意思?如何計算工程量,是否要引下到配電柜中,引下又該如何計算工程量?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    這個符號TMY-4x(2x120x10)+PE120x10中: 1、(2x120x10)代表120mm寬、10mm厚的銅母線,一共兩片疊放在一起; 2、4x代表一共四根(2x120x10)的銅母線,分別是:三相(A、B、C)和零線(N); 3、PE120x10代表母排中的地線是一片120x10的銅排。 4、一般情況,母排是配電柜廠家帶?,你買了配電柜里面就包含了母排的錢,現場只用計算一個母排的安裝費和母線的試驗費; 5、工程量的計算。這個復雜一點,有的開關間隔引下的多一點,有的引下的少一點,這個跟柜子的結構有關。通常引下的母線不像主母線(上面所說的母線是主母線)那么大了,例如:可能是40x4的。引下母線的大小,與開關的額定電流有關。 本例中:如果簡單計算引下母線,可考慮80x10的母線從頂引到底(配電柜柜的高度),除了進線柜外,其他所有柜子都算。這樣可能會便宜對方一點,但母線的安裝本身價值不高,且精確計算非常難(除非是結算時拿著尺子現場量),不同的配電柜廠家,可能引下的母線長度都不一樣的。所以,建議引下的母線按上述方法計算。

    2013-05-15 16:15:29 

  • 按延長米計算工程量

    2013-05-15 15:38:25 