匿名用戶 2013-05-14 15:50:30 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 986查看 3回答
主梁與次梁相交處的附近箍筋?
主梁與次梁相交處次梁增加的6根附加箍筋,那若是向附圖的T形,是次梁增加3根箍筋還是6根呢?謝謝。問題補充:軟件上的上顯示的是次梁加筋喃?只是在主梁上的原位標注中?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
6根 在主梁兩邊各加3根 不是次梁上加
2013-05-14 15:54:40
-
主、次梁相交在與次梁相交的這個主梁里的次梁兩側(cè)增加附加箍筋,不是在次梁里附加箍筋, 一般是每邊增加3根,兩邊一共是6根
2013-05-14 16:01:38
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看