匿名用戶 2013-05-13 07:10:42 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 10847查看 7回答
地下車庫鋼筋含量
不含人防,面積26000平米,單方含量在89kg,跟合同預算差400t,不知道差在哪里了,我想應該是一個大問題被我忽略了,但是就是找不出來,無非就是墻、板、柱、基礎、梁,我除了一個坡道沒畫,這些都畫了,那也不能差400噸啊,有誰能告訴我應該從哪下手檢查?問題補充:我畫的比合同預算少400噸,不是多算了,是少算了
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納地下車庫不含人防,面積26000平米,單方含量在89kg,比合同預算少400t,不知道差在哪里了, 你看一下板鋼筋 400t/26000平米=15.38kg/平米 差量15公斤,損耗按3%計算也就兩公斤多,所以能肯定原合同量是計算多了 除了鋼筋設置以外,你重點查一下, 1、車庫頂板溫度筋,面積含量在1-3公斤,如是板是雙層鋼筋,則沒有此項。 2、梁的原位標注 3、砌體墻與剪力墻,會不會以前把砌體墻畫為剪力墻了。 4、基礎是不是筏板,筏板雙層筋是不是沒有布全。 但差了這么多,要相信自己,以前的肯定有問題。 地下車庫講鋼筋含量只是一個概數,車庫的外墻多,則鋼筋含量大(同面積用柱比用墻省鋼筋)
2013-05-13 15:55:54
-
你考慮沒考慮鋼筋的損耗和措施???這個應該也不小啊。
2013-05-13 07:19:31
-
地下車庫一般在110公斤/每平方米左右。你主要把計算設置、節點設置、錨固之類及原位標注等等再仔細核對,
2013-05-13 07:34:14
-
你這個差這么多肯定是大方向出錯了, 1、墻的縱橫向鋼筋的根數、直徑、間距仔細檢查。 2、梁的上通常筋、下部鋼筋有沒有定義正確 3、板的鋼筋有沒有多算,是不是按圖紙做的,會不會有些圖紙沒說清楚你按照自己的想法去做了。雙層雙向還是底筋+負筋的形式,你會不會在雙層雙向鋼筋網加了負筋? 4、柱子主要是縱筋根數,你會不會把B H邊的鋼筋把角筋也重復計算了?這些都要檢查 5、面積是不是正確的,軸網有沒有定義正確等等
2013-05-13 07:22:07
-
計算地下車庫的鋼筋,其計算設置、節點設置、錨固設置等是否合理,對計算結果的影響非常大。下面我把我曾做過的地下車庫的鋼筋含量截個圖給你,只可以參考,不可以照搬,因為每個工程地下車庫的鋼筋都不同。
2013-05-13 09:27:50
-
同意樓上的意見。
2013-05-15 14:58:53
-
列表這個太仔細了,必須點贊,感謝分享
2017-11-22 10:15:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看